想和各位師傅交流一個問題:
負載90KW,距離120米遠應該選用多大的銅芯線呢?
負載有 電加熱、壓縮機、變頻器拖動的電機。

另外:每項線用一根電纜好還是多根電纜好呢?

謝謝大家。。
fubin739
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 436 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 454(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2025-11-15
查看fubin739的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-27 13:43
看你用誰家的線,即使是國標線,不同的型號和廠家也有一點區別。如果不是國標線,差的就更大。
根據廠家提供的技術資料,選擇相應平方數,在根據走線方式和長度計算折扣(有國標的),
最后再加點安全系數。