樓主  發表于: 2015-07-22 22:19
傳感器如果是PNP的是不是說信號被觸發就是24v,沒觸發是0v。還是沒觸發就斷開?
傳感器如果是NPN的是不是說信號被觸發就是0v,沒觸發是24v。還是沒觸發就斷開?
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 397(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2025-12-08
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-23 08:40
          以接近開關為例(直流電源正負極分別為24V,0V):
          傳感器如果是PNP的,在接近狀態,輸出點電壓接近24V,遠離狀態下,輸出點電壓接近0v。
     傳感器如果是NPN的,在接近狀態,輸出點電壓接近0V,遠離狀態下,輸出點電壓接近24v。