国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

飛躍無限
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 265 點
下載積分: 1664 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2023-08-09
查看飛躍無限的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-20 10:47
我單位有一臺往復式空壓機,電機是15KW,啟動是接觸器控制直接啟動。現在的問題是,頻繁啟動后接觸器觸點經常燒壞,熱保護會經常動作。想用變頻器控制啟動,改善上述狀況,不知可不可行?祈盼有高人指點。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3568 分
在線時間: 3836(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-12-13
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-20 10:57
可以,加個壓力變送器,減少頻繁啟動應該還能節能,
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/