我用FX3U控制伺服電機執行DDRVI指令時只朝一個方向動作。
正轉指令:DDRVI K9000 K800000 Y0 Y4
反轉指令:DDRVI K-9000 K800000 Y0 Y4
正轉是Y0 Y4有輸出
反轉是Y0 有輸出Y4沒有輸出。請問是什么問題?
在線等回復。謝謝
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3568 分
在線時間: 3836(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-12-13
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-13 19:41
本來就是這樣的吧,Y4是用來控制方向,沒有什么問題.
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3568 分
在線時間: 3836(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-12-13
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-13 20:05
要進入伺服里面設置,選脈沖+方向.并且接線正確才可以