我想請教大家一個問題:為什么每次手動啟動馬達后,后面都要加一/兩條脈沖臨界(A541.08 / A541.09)程序?
qfgkr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 320 點
下載積分: 2206 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2011-08-15
最后登錄: 2025-10-15
查看qfgkr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-21 17:09
可以不加!通過程序判斷限位Sensor狀態,當限位Sensor 被感應時,觸發INI指令,直接停止脈沖輸出,給出撞極限報警就可以了!A541.08和A541.09是PLC給定的限位感應觸發輔助繼電器區!