国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1398 個
工控威望: 1530 點
下載積分: 13321 分
在線時間: 2233(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-12-13
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-30 16:15
我們普通DZ47的斷路器一般選2倍電機額定電流,這樣才能保證啟動時不跳閘。但是西門子的馬達斷路器上面的調節電流一般選與電機電流一樣大嗎?還是也要選2倍電機額定電流?
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1398 個
工控威望: 1530 點
下載積分: 13321 分
在線時間: 2233(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-12-13
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-01 09:55
引用
引用第2樓zsb2010于2015-06-30 16:55發表的  :
主要是我們常用的斷路器的脫扣曲線時C曲線,你選擇D脫扣曲線,斷路器的額定電流是電機的1.2倍以上就可以了

D型的也要1.6倍額定電流以上,否者也是要跳的,而且如果是大點功率的風機,至少2倍電機額定電流。