国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

15201995539
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 267 點
下載積分: 619 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2013-05-22
最后登錄: 2024-04-28
查看15201995539的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-30 14:58
各位朋友:以前用三菱MR-J3-A伺服,我都是用PLC發DC24V脈沖,集電極開路方式,但是現在我要用運動控制器接差分方式,而運動控制器是DC5V脈沖輸出,這個怎么解決?也做過PLC發DC24V脈沖給步進電機驅動器,加2K電阻。有經驗的朋友請指教
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1943 個
工控威望: 2153 點
下載積分: 11269 分
在線時間: 894(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-12-11
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-30 16:45
直接接成差分方式就可以