国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

zsmhope
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 170 點
下載積分: 355 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2009-08-28
最后登錄: 2023-02-16
查看zsmhope的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-27 16:35
1.PLC與伺服接線:L+接1L  Q0.0接PULSE(43腳)  Q0.3接SIGN(39)腳    35腳接M  。此接法對不對  ,226是PNP輸出,
2.附件寫了個程序 來個大神幫我看一下對不對,
3.如果以上都對伺服為什么沒反應,
wochang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 241 點
下載積分: 516 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2008-12-16
最后登錄: 2025-03-08
查看wochang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-05 20:12
35接L+     /PULS E41接Q0.0     /SING37接Q0.3   COM-14接M