fx3u經常出錯,電源和錯誤指示燈亮,無法用編程軟件在線監控,提示無法連接plc,
run/stop 開關關掉,重新打開也不能重新運行,只有斷電,再重新送電后,才能正常。
求工控大拿們給分析一下。求指教!!!!!
工控小白菜
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 113 點
下載積分: 675 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2014-11-16
最后登錄: 2025-09-22
查看工控小白菜的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-30 22:27
用了兩個高速軟件計數器,還用到了高速輸出,可能是超出了plc綜合頻率造成的,改成硬件計數器后,到現在沒在出現過這種情況。希望能對也出現這種情況網友們,有所幫助。謝謝大家提出的建議。