樓主  發表于: 2015-06-18 17:42
前幾天調試一臺設備,發現一個問題,就是 LD M100  DECMP D0 D2 M0,當M100條件復位之后,M0竟然還一直接通,其他地方沒有用M0到M3,當同樣的程序下載到自己的PLC實驗后,卻沒有這個問題,難道出問題的PLC是高仿品?
技術在于積累,學習在于堅持。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 9000 個
工控威望: 8696 點
下載積分: 17055 分
在線時間: 5364(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-12-12
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-18 18:07
把那臺PLC拍圖上來看看