7.5KW的臺達變頻器帶動11KW的變頻電機,運行一分鐘不到出現PHL(三相電源缺相報警),電流由11.3左右上到48,然后變頻器一下子炸了,請問這是什么原因引起的?把變頻器馬達線拆掉啟動不會就報警PHL
amw525022717
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 315 點
下載積分: 20866 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2014-05-21
最后登錄: 2025-07-20
查看amw525022717的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-17 14:26
7.5拖11