7.5KW的臺達變頻器帶動11KW的變頻電機,運行一分鐘不到出現PHL(三相電源缺相報警),電流由11.3左右上到48,然后變頻器一下子炸了,請問這是什么原因引起的?把變頻器馬達線拆掉啟動不會就報警PHL
程元乾
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 358 點
下載積分: 1542 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2008-01-29
最后登錄: 2023-11-09
查看程元乾的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-17 21:42
7、5帶11kw       15帶18、5在維修中經常這么搞啊,工廠里哪那么多備用變頻器,負荷不大不過流就行,只是啟動時有點吃力,你那情況應該是模塊本身就不是很好了,受不了瞬間電流沖擊