1臺達系統,伺服電機ECMA-C10604RS.驅動器ASD-A2-0421-L. 啟動后程序運行但電機一直處于鎖定狀態,不知何故。請高手幫分析
jemslin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 124 點
下載積分: 638 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2014-07-03
最后登錄: 2019-06-17
查看jemslin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-26 10:59
到臺達官網去下載ASDA Soft v5.02.46伺服器參數修改軟件。安裝然後連線進入系統內把RUN內個選項勾上儲存後退出。沒其他的問題就OK了。其他要注意左右極限,與急停要用B接點接上。
jemslin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 124 點
下載積分: 638 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2014-07-03
最后登錄: 2019-06-17
查看jemslin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-06-26 11:19
看了一下階梯圖,你用的是絕對位置5000那麼你的0點是放在左邊還是右邊還是中間?