樓主  發表于: 2015-06-06 17:48
我們公司新買一臺FR-A800-5.5kw變頻器,我想使用外部端子和模擬量控制,模擬量有輸入,但是sd---sfr閉合,變頻器沒反應。大家遇到過嗎?
還是我參數設置的有問題?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xixiangsu) 真誠感謝!
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 6 篇
    發帖數量: 5179 個
    工控威望: 7540 點
    下載積分: 163250 分
    在線時間: 3261(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2025-12-14
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2015-06-06 23:53
    pr79設置為0或2;
    其為4時需要通過操作面板的run來啟動