国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

歡天喜地
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 337 點
下載積分: 14331 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2010-03-06
最后登錄: 2025-11-22
查看歡天喜地的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-29 22:30
如何防止溫控器的固態繼電器燒毀導致燒毀其他東西?

一般我們常用的小加熱塊都是用溫控器去控制固態繼電器然后再控制一根火線控制發熱管,熱電偶反饋到溫控器。前段時間客戶反映有個固態繼電器壞了,導致加熱塊一直加熱,差點燒毀設備。怎么解決?換加熱專用的固態繼電器??我們的發熱管才一兩百瓦而已,用專用的老板又計較成本了。有人說裝兩個,零線火線各一個,不可能同時壞了吧。我覺得這樣也不可行啊。求高人指點,因為我們也很少用到加熱的。都是偶爾有個小加熱塊而已。


謝謝!!
fpqasdm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 154 點
下載積分: 4251 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2015-05-25
最后登錄: 2016-02-15
查看fpqasdm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-02 05:56
輸出警報控制接觸器切斷主回路!