如何防止溫控器的固態繼電器燒毀導致燒毀其他東西?

一般我們常用的小加熱塊都是用溫控器去控制固態繼電器然后再控制一根火線控制發熱管,熱電偶反饋到溫控器。前段時間客戶反映有個固態繼電器壞了,導致加熱塊一直加熱,差點燒毀設備。怎么解決?換加熱專用的固態繼電器??我們的發熱管才一兩百瓦而已,用專用的老板又計較成本了。有人說裝兩個,零線火線各一個,不可能同時壞了吧。我覺得這樣也不可行啊。求高人指點,因為我們也很少用到加熱的。都是偶爾有個小加熱塊而已。


謝謝!!
lqc2856
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 423 點
下載積分: 3395 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2009-12-23
最后登錄: 2023-04-08
查看lqc2856的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-30 08:12
利用上偏差報警來限制  我們之前用OMRON的 SSR固態繼電器 也有試過這種情況 不過后來加了CT好像也沒這種情況出現