樓主  發表于: 2015-05-26 23:25
我們公司新招了個老頭電工,他跟我說2.5平方銅線能過34A電流,就是安全載流量。 說是正泰的接觸器里面都有一張表格,標有幾平方過多少電流的。
我就想問下真的有這事嗎?
我書讀得少,不要騙我
清淺半夏
乘風破浪
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 213 點
下載積分: 1517 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-12-20
查看清淺半夏的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-28 22:46
2.5乘以5除以0.8是安全電流,18a,18a加9a最多不能超過25a ,25a還是螺線的安全載流量
十下五,
百上二,
銅線升級算,
螺線加一半。