我們公司新招了個老頭電工,他跟我說2.5平方銅線能過34A電流,就是安全載流量。 說是正泰的接觸器里面都有一張表格,標有幾平方過多少電流的。
我就想問下真的有這事嗎?
我書讀得少,不要騙我
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70822 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-12-06
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-28 11:43
如果這個2.5線是標準線,應該是28A。
這個看視簡單的問題,曾經為了這個問題和原老板超過一個架。
他也是一個書生(相當老的那種),在討論購買動力電纜時,非說我電纜截面選大了,拿一本電工手冊給我看。我記得當時是這樣和他說的,我說電工手冊上的標準我承認,沒有錯。但現在市面上能夠找到標準電纜?為了確保設備安全,我選擇降檔使用。他說電纜可以短暫超載(絕大多數老板)都有此念頭,我沒有辦法說服他,只能卷鋪蓋走人。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70822 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-12-06
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-28 11:47
回13樓:
這個啟動時電流一般都是在額定電流的4~7倍正常啊。