樓主  發表于: 2015-05-26 23:25
我們公司新招了個老頭電工,他跟我說2.5平方銅線能過34A電流,就是安全載流量。 說是正泰的接觸器里面都有一張表格,標有幾平方過多少電流的。
我就想問下真的有這事嗎?
我書讀得少,不要騙我
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1398 個
工控威望: 1530 點
下載積分: 13321 分
在線時間: 2233(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-12-13
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-01 08:18
我一般是3-5.5KW電機用2.5平方銅線,7.5KW用4平方,11KW用6平方,15KW星三角6根線用4平方。18.5KW用6平方,都是國標線。