樓主  發表于: 2015-05-21 12:17
最近路燈接觸器老燒壞,試想用固態繼電器來控制高壓鈉燈開關,請教有懂得的同行師傅!
kidien
編程就是鞭打自己
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 218 點
下載積分: 788 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2025-10-30
查看kidien的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-21 22:09
引用
引用第4樓lmyjxsr12于2015-05-21 20:52發表的  :
是觸點燒壞了,去年做的市政工程垃圾配置,用的50平方的鋁線,里面線路非常亂不規范,剛托管1個月,半個月換一個,電流80A,用的是160接觸器,感性很大,



這么大電流,找找看有這么大固態嗎?估計要配3倍電流的固態。