樓主  發表于: 2008-06-13 18:01
我是用的FX1N MT的PLC想控制5步步進.
      LD X0  ------------------------------------{PLAY K2000 K0 Y0)
 
  Y0我直接接驅動器CW-上了......CW+我接的是+24V


  結果我驅動不了步進..請問這是怎么了?/??? ?
   
     
   在線等答案....
100759
生活-焉知水生火熱
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 395 個
工控威望: 570 點
下載積分: 1395 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2025-10-31
查看100759的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-15 10:17
先謝謝個位大哥..
  問題我解決了..是25V驅動的..
我是輸出端COM和COM0端沒接好  