          在電氣控制中如何確定改選多大的元件。如有一臺7.5KW的電機,那它應選多大的接觸器呢
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 919 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-11 20:17
電流為7.5*2約15A,選25或40的都可以,如果啟動頻繁的話,用40的。