樓主  發表于: 2015-05-20 13:50
未在程序里對SMB30和SM130進行過設置,也不清楚如何設置。但PORT0口一直正常,能夠和計算機通過PC/PPI連接通訊,也可以和TD200連接。可是PORT1口就一直不可以,無法與計算機和TD200連接上。不清楚問題出在哪?請大俠們賜教~不勝感激!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70822 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-12-06
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-21 10:46
如果將cpu運行開關撥在stop位置,能夠通訊上則是prot1在程序中有定義SMB130,反之,如果prot0可以,而prot1不可以,只能是這個通訊口存在物理性故障。