220vAC/DC24V開關電源上電后幾分鐘,內部R18被燒壞,后面輸出24VDC負載就接了一個s7-200cpu224。之后換了一個75w的還是R18被燒,求各位高手指點。什么原因造成的。
輸入電壓237v左右。
2410424723
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 127 點
下載積分: 604 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2014-03-23
最后登錄: 2024-12-20
查看2410424723的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-11 13:17
查一下三端穩壓管KA431Z,像三極管但不是三極管,是可調電壓取樣集成電路。一般用在開關電源次級取樣電路。