  FX3UPLC加一個485-BD與與變頻器通用的是RS指令  最后要寫校驗程序呢!
FX3UPLC加一個485ADP-BD與與變頻器通用的是ADPRW指令  不用寫校驗程序呢!直接用以條ADPRW指令就可以搞定了
國產的變頻器都是RTU ASCII兩種通訊模式 安川變頻器是MEMOBUS
這兩種通訊模式有什么區別?請師傅解答一下
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 763 個
工控威望: 746 點
下載積分: 835 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2025-12-08
查看mfjsx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-27 19:00
因為485-BD板沒有自動校驗的功能,需要寫校驗程序。
485ADP-BD有自動校驗的功能,可以直接使用ADPRW指令  不用寫校驗程序,
國產的變頻器,步進電機只要具有支持標準的MODBUS-RTU協議就可以直接使用。


之前做過使用研控的步進電機YKD2405R與FX3U485ADP-BD通信