樓主  發(fā)表于: 2015-04-27 14:23
電熱管1KW1根,24根,額定電壓220V,總功率24KW。國外三相電是220V,故電熱管做三角形連接,請問每相線電流是多少A?謝謝。
zhou196311
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 98 個
工控威望: 199 點
下載積分: 8092 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2015-01-17
最后登錄: 2025-12-03
查看zhou196311的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-04-27 17:29
p=3I*U
I=P/3/U=8000/220=36.363A(每項電流)