国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

切糕不賣錢
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 105 點
下載積分: 606 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2015-04-11
最后登錄: 2015-04-24
查看切糕不賣錢的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-14 11:03
判斷水位的上下限,選擇三菱FX2N-16mr,需要弄一個特殊模塊把液位模擬量后再轉化為開關量么?還是簡單點直接有那種液位開關量,直接連到PLC輸入端。
sxy2005mlj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 168 點
下載積分: 734 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2012-02-21
最后登錄: 2025-08-29
查看sxy2005mlj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-15 17:06
音叉傳感器就可以解決