国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

李磊88
我學習,我快樂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 480 點
下載積分: 3836 分
在線時間: 363(小時)
注冊時間: 2008-12-11
最后登錄: 2025-10-06
查看李磊88的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-11 09:22
我最近接一活,55的電機星三角啟動,負載是混料機,有個3KW的電機上料,有時候上料多了,電機電流很大,甚至快到200A了,多次造成電機壞掉,有人給上料的安了變頻器,情況好點,有時候還是燒電機,我想用一個電機保護器檢測55KW的電流,轉換成4-20MA輸出,直接去PLC由PLC進行運算通過DA模塊輸出,去控制上料電機的快慢,不知道這種方法行不行,請各位指教
tianhaolixl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 140 點
下載積分: 471 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-08-05
最后登錄: 2025-11-01
查看tianhaolixl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-11 13:35
進料不穩,負荷就不穩,電機就會燒,想辦法把進料控制好,按比例進或均勻進料,控制好混合器速度。

要不就換個大電機,力矩不夠用了,