如負載全部是照明單相220V的?偣β蚀蟾旁700千W,。?傞_關是用3相4線。請問這個3相的總開關應該多大??如果計算???謝謝
心情不錯
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 684 個
工控威望: 910 點
下載積分: 7036 分
在線時間: 1638(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2025-12-13
查看心情不錯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-10 15:03
假如 3相平均分配 700KW/3*4.5=1050  也就是說每相電流為1050A
個人認為就應該按照總功率計算  如果 特殊原因就要 所有照明要同時開咋辦?