GDD柜 132KW變頻器輸出側加了個500比1的電流互感器在配了一個1比500的電流表(量程500A),在變頻器20HZ工作下電流表沒讀數!用鉗形表測量互感器二次側電流為0.093A。變頻器顯示輸出電流為50A。按1比500的比例換算來看電流是差不多的!可是電流表就是沒讀數!

請問是啥原因!難道是互感器量程選太大了~電流太小電流表沒反應???
ycr741800
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 57 個
工控威望: 183 點
下載積分: 11532 分
在線時間: 376(小時)
注冊時間: 2012-07-23
最后登錄: 2025-12-07
查看ycr741800的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-03-30 07:52
我們也是裝在輸出側,同你裝法一樣(互感器加電流表)以前在調試時也是鉗表和電流表測出的數不一致,后把變頻器改矢量控制,加馬達(空載)學習一下,就OK 了