国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

jeff22337
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 106 點
下載積分: 450 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-12-19
最后登錄: 2025-05-22
查看jeff22337的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-28 16:01
[attachment=133370]

請大神幫我看一下,我的問題是'' 為何我設定了智能模組的連續定位'',但是都只會跑1個點,而不是連續定位
我使用專用指令做定位,指令位於程式的最下方。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3412 個
工控威望: 21027 點
下載積分: 39604 分
在線時間: 1839(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-12-13
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-03 08:38
[attachment=133578] 設置錯誤,將運行模式最后一個前全設成3,最后一設成1
按你現在的設置,你要一條一條驅動定位數據
自動化單機,生產線,項目編程調試!