內部電源損壞,看到網上有人,從PLC外部端子接,24V開關電源,

+24V接開關電源+24,  com接開關電源負

是不是所有輸出COM點全部串接。。。。


有人這樣接過嗎?




ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 9000 個
工控威望: 8696 點
下載積分: 17056 分
在線時間: 5364(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-12-13
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-27 20:57
1S 1N如果電源壞了。

把 L N的線斷開

外部24V接PLC24+,外部0V接PLC的COM

OK,可以用了
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水