    各位前輩,本人使用的AB的PowerFlex 70系列的 變頻器(已經使用過2年左右了),現在是采用DeviceNet通訊方式給定 變頻器 15Hz 的頻率,但是變頻器輸出頻率卻顯示為6Hz左右,而且電流值過大,持續3-5秒鐘,最終導致變頻器報警!請給為前輩賜教!
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1159 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-26 21:32
一周以前我也遇到過這個問題,結果是電機相間絕緣被擊穿了。把電機的連接片取掉以后仔細測量電機繞組。