采用modbusRTU協議,S7-200作為從站,讀PLC保持寄存器n個,當?shù)刂窞?000時能正確讀入,
但地址為0050時則不能正確讀入,請教原因,謝謝!
leechonghua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 701 個
工控威望: 1858 點
下載積分: 2264 分
在線時間: 1069(小時)
注冊時間: 2011-06-01
最后登錄: 2025-11-06
查看leechonghua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-25 18:54
地址不是從00001開始嗎?
樓主留言:
modbus地址是從0開始,我已找到原因,modbus里邊地址=PLC地址/2就可以了。謝謝!