PLC型號:DVP-EH00R   在對PLC下載程序后出現輸入點指示燈隨著外部信號開關而亮和滅。
程序卻無法動作,在監視PLC時軟元件(如X0)并未伴隨外部信號進行通斷。
此故障出現一段時間后PLC運轉指示燈和輸入指示燈全部熄滅。
電源指示燈正常。
有哪位同仁遇到此類故障。
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2455 個
工控威望: 2052 點
下載積分: 6763 分
在線時間: 3560(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-12-10
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-22 20:14
還是真是電源問題,22.8V無法啟動內部軟元件,電壓提升到24V時正常。
但是有個問題。以前有一臺DVP-60ESPLC輸入點電壓降至20.5V工作正常。
輸入點還接入一個5V的編碼器也能正常工作。
這臺DVP32EH00R3則不行。而且電壓范圍很小。