現在機器里面有一個DC24電源 ,老板弄了一批電磁閥是DC12V的。目前手頭上有UA7818和UA7812.
方案1:DC24V電源+UA7818+UA7812 ,這樣逐級降壓。
方案2:DC24V電源+UA7812,一次到位。
有人說方案1穩定,電壓跨度小。   也有人說方案2省事,可以不要UA7818。
電子方面厲害的大神幫忙看看用哪個方案?先謝謝大家。
zhou196311
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 199 點
下載積分: 8092 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2015-01-17
最后登錄: 2025-12-03
查看zhou196311的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-21 08:26
用兩個同樣的電磁閥(12V)串聯使用,或用一合適的電阻串聯,要比7812、7818可靠、省事。