樓主  發表于: 2015-03-17 22:25
如圖:設備運行半個小時總會出現一 兩次,伺服不 動作。  經電腦監測ddrvi前面的條件全部接通,但是ddrvi程序就是不 工作,y0一直置off.診斷了 下報錯6764看 了 手冊是說一在其他脈沖指令被使用。 我 監測程序其他的定位的 條件沒有接通就195行那里條件接通,就是不 動作,這是 為什么。  還是 說Y0不 能多次使用在定位程序中 呢 !請各位指點
zhuyikang
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 5892 點
下載積分: 9994 分
在線時間: 980(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2025-11-19
查看zhuyikang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-18 19:27
斷開后要隔一個掃描周期再接通才能正常執行