1.我這里用電流互感器,一般只穿過一條線,如果同時穿多條線,是否能測這幾條線總的電流?這樣準不準?
2.如果測量的電流超過電流互感器的最大一次電流,例如我用50/5的套入過100A電流的線,會對互感器有什么影響嗎?
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 899 個
工控威望: 1189 點
下載積分: 5793 分
在線時間: 550(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-12-06
查看slik的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-15 23:27
穿多跟則這么多根之間確保要是同一相, 如果超過了一次電流最大值,則互感器磁飽和, 短時可以,長時間這樣會對互感器的精度造成影響! best regard!