樓主  發表于: 2015-01-24 22:26
如題目。。。現在用的ZRN方式,每一次回的原點位置前后都有一點變化
如果我用DSZR回原方式是不是就是加一個零點信號就可以了?
我好像是
大波就是我
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 610 點
下載積分: 1407 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2025-12-08
查看我好像是的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-25 14:35
引用
引用第1樓vdadiv于2015-01-25 14:15發表的  :
用DSZR回原點,當碰到近點信號後,會等到馬達編碼器的零點信號on才會停止,位置清零...
零點信號可以從驅動器的介面接到plc

零點信號是接伺服驅動器?
不是接外部傳感器????
我好像是
大波就是我
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 610 點
下載積分: 1407 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2025-12-08
查看我好像是的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-25 20:14
引用
引用第3樓andy_gao于2015-01-25 16:20發表的  :

一般是接伺服驅動器輸出的Z相,當然你不想接也可以用近點信號,就和ZRN是一樣了

意思就是在現有一個外部接近信號的情況下面,另外接一個伺服驅動上面的Z信號就好了?就可以用DSZR?