手上現有一個項目要用12個步進電機,所選驅動器電源為AC20--60V,最高電流為6.2A

我準備配一個干式變壓器380V轉36V  3KW,為12個驅動器供電。

但是看到網上有人用大功率變壓器為多個步進驅動器供電時 出現步進驅動器燒壞的情況

請各位老師傅給把把關,這樣用是否存在燒壞驅動器的隱患。
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 437 個
工控威望: 3328 點
下載積分: 7757 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2025-12-10
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-24 15:05
可以從控制回路改進:先給變壓器通電,延時幾秒后再分別給驅動器供電。