設備上電,PLC所有的執行元件都得電一次,電磁閥,繼電器都會得電一次,這種情況不定時出現(不停開關電情況下,有時出現)

分析可能原因:  1:上電時電箱內AC380V對PLC產生干擾

                              2:PLC輸出公共端與輸出點存在短路情況

各位師傅,幫我看看。以前有沒遇到過類似問題
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2893 個
工控威望: 4601 點
下載積分: 228449 分
在線時間: 3342(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-12-14
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-22 07:05
曾經遇到過類似的問題,但不是樓主所說的PLC,經過幾天的摸索最終確定是24V電源問題。
        原因是用PLC內部電源供應外部輸入信號功率不夠,當有多個接近開關、按鈕同時接通時拉底了24V電源,影響到PLC內部供電系統導致PLC無意間輸出異常。
        解決方法為:改內部供電為外部,增加一功率大的開關電源解決問題,至今無異常。希望能幫到你,祝你好運!!