樓主  發表于: 2015-01-11 20:13
今天遇到一個3KW的電機,新的沒用過,就是放在那里有兩三年了,通電不轉,用萬用表檢測,直流電阻正常,相電阻在4歐姆左右,三相也均衡。
期間有過兩次熱繼電器過載的跳的情況,沒有能測電流的萬用表。電源肯定是沒有問題的,380V已經到電機了,請問大家可能的原因有哪些呢?我個人覺得應該排除電機缺相的原因
今生無緣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 249 點
下載積分: 68945 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2014-11-24
最后登錄: 2020-04-17
查看今生無緣的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-13 14:15
故障現象沒表達清楚,電機空轉是否靈活?接線是否確認無誤?電機繞組用萬用表測電阻不能說明繞組沒問題,有條件可用電橋測量,你說熱繼動作,如果熱繼是匹配的,可能繞組匝間短路或受潮,最好是用電流表確認三相電流的大小。