歐姆龍模擬量輸入模塊如何與二線制壓力傳感器連接。模塊的A+ A- 與傳感器的+極—極直接相連沒有反應,傳感器是不是要接電源,應該怎么連接,傳感器是二線制(4MA-20MA)只有二條引線,請問各位大神,正確的接線方式,謝謝
cx28172103
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cx28172103的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-23 22:51
CJ1W-AD081-V1 是模擬量輸入模塊不需要接24V電的
你CJ 的CPU設置了么?
還有你讀取的地址對么?