国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

kings721
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 181 點
下載積分: 281 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2013-08-24
最后登錄: 2025-12-04
查看kings721的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-18 10:42
公司自制了一臺設備,OMRON系統,帶AD081模塊,目前有一個漏電現象,具體為設備不接地,一只手搭在設備上,一只手接觸旁邊線體的地線,有輕微觸電的現象.
解決方法:設備地線接上后,漏電消失,但伴隨而來的是,AD081上的模擬量出現了較大幅度的數值波動即干擾.
希望有經歷過這類現象的同行給予指點.
liudongtian
我是小電工
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 261 點
下載積分: 42265 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2011-01-16
最后登錄: 2025-12-09
查看liudongtian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-23 16:22
增加濾波器到電路里面試試