[]變頻器160/182KW,額定電流350A,熔斷器也按2倍選取么?電壓選多少?原配是2個熔斷器并聯的,型號看不起了,謝謝大家。


[attachment=129659]
wangcheng18
承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 224 個
工控威望: 336 點
下載積分: 26499 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2014-08-11
最后登錄: 2025-12-10
查看wangcheng18的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-08 09:56
選500A熔斷器試試,剛上電的時候電流較大,選小了就燒了。