硬件:FX3U-64MT一臺 MRJ3-40A伺服一套
伺服設定位置模式   控制方式:脈沖加方向
故障現象:電機正轉在輸出脈沖頻率為5000左右時脈沖不丟失,發多少就收多少;加大輸出脈沖頻率后脈沖就會丟失每次丟幾十個
          電機反轉時輸出脈沖頻率不管大小脈沖多不會有丟失
現在換了幾個電機和驅動器都是一樣的問題,各位大佬們這個該怎么解決啊?
hhhjkl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 218 點
下載積分: 12558 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2007-07-15
最后登錄: 2024-06-02
查看hhhjkl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-12 14:59
不走脈沖走什么