(轉:本人在編程的時候,用300的PLC,遇上模擬量輸入輸出的時候,用到一個27648的數,數量級怎么對應的我知道,但這個數怎么來的???2的16次方是65536,其中第一位為符號位,那么2的15次方為32768,那也應該是+32768—-32768呀,怎么出來個27648啊??)


2^15=32768

PLC能辨識到+32768—-32768這個范圍,但它做了個額定工作范圍,西門子按84.375%比例選的額定工作范圍,也就是32768*84.375%=27648,
如果測量范圍超出額定的工作區間,PLC也能做到檢測,但有一個限度,不能超過32768。


問題:
1,為什么是2的16次方,我用的分辨率是12位呀(SM331 AI8*12bit)。編程時貌似還27648*10^6???????
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70822 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-12-06
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-20 13:28
西門子數據位的16位標記的最高位為符號位格式。