樓主  發表于: 2014-11-06 10:34
MR-J2S-40B上電后沒幾分鐘就會報92,更換了新電池還是會報;后來換了新驅動器裝上新電池,還是會報92;是用QD75M1定位模塊控制的,不知道問題出在哪里,請高手指教。。。(電池全新的,試過OK;驅動器換了一個新的,一個舊的)
秀逸清風
jason05
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 244 點
下載積分: 30795 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2011-07-15
最后登錄: 2025-12-08
查看jason05的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-06 11:12
伺服記憶數據已丟失,重新設定行程即可!