国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

dzhhwx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 358 點
下載積分: 910 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2009-03-03
最后登錄: 2015-10-28
查看dzhhwx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-23 16:28
現在做一個工程,用順控做,初始化OB100上電時和OB1里用一個復位按鈕復位順控里的狀態,但是有好多位,請問有沒有一個指令可以滿足。。一個一個寫太煩了,有一百多個點要復位。求高手指教
xiaoyan88
級別: 網絡英雄
精華主題: 1 篇
發帖數量: 387 個
工控威望: 6840 點
下載積分: 4533 分
在線時間: 497(小時)
注冊時間: 2009-01-06
最后登錄: 2025-09-25
查看xiaoyan88的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-23 22:30
肯定有了 那么好的PLC 這個功能沒有 得了