用一個2000P/R的編碼器去控制伺服電機的運轉,伺服驅動器的外部脈沖控制選AB相,編碼器轉一圈后,它給伺服控制器的脈沖數是2000個,還是8000個?
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 629 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-23 11:55
你看一看高速計數器的設定吧。是設定了4倍頻。你看一看M8198和M1899是否是接通狀態。